[Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

  • Auteur du sujet Auteur du sujet EVO
  • Date de début Date de début

EVO

Administrateur
Membre du personnel
25 Novembre 2019
11 645
2 822
303
/var/run/docker.sock
Hello !
Petit post afin de vous faire un retour sur cette solution de batterie adaptable pour un onduleur APC Back-UPS Pro 900 ( et adapatable a bien d'autre onduleur APC ).

Pour le petit 3615 MALIFE :
J'ai acheté il y a + de 6 ans déjà un onduleur APC Back-UPS Pro 900, au bout de 5 ans, les batteries sont HS.
Étant plus que satisfait de la durée de vie de la batterie, je décide de repartir sur une origine ( APCRBC123 ) , sont prix , presque 100€ ! Aie Mais bon, j'me dit, j'repart tranquille plusieurs années !
Et seulement, voila ! Moins de 2ans pour les nouvelles batteries, coupure de courant, et c'est le drame ! l'onduleur n'a rien tenu, serveur mal arrêté, ...
Et APC refuse de faire un geste ou autre, leur réponse : mon onduleur est trop vieux, les batteries sont garanties 1an, cela dépend de l'utilisation, ...., ....
J'ai donc décidé de partir sur des batteries "classique" d'une marque reconnu, afin de les adapter dans mon onduleur !

Attention ! Les batteries sont des éléments dangereux ! À manipuler avec précautions !

Sommaire :
1/ Identifier les batteries
2/ Acheter une batterie aux caractéristiques compatible
3/ La commande
4/ L'assemblage
5/ Mise en place & 1ere charge
Annexe 1 : La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie




1/ Identifier les batteries​

Identifier le format de la batterie dont j'ai besoin !
Pour cela, je sors mon pack actuel, et je découpe l'étiquette afin de séparer l'adaptateur des deux batteries, de chaque coté.
ykodFj4.png

q74GRkj.png


Maintenant, je les mesures, les deux batteries sont strictement identique : environ 150mm x 65mm x 100mm
Les connecteurs sont d'une largeur de 4.75mm et la borne + est a gauche.

2/ Acheter une batterie aux caractéristiques compatible​

Trouver une batterie identique ! Au final, on me conseil de regarder chez Yuasa qui est un fabricant de batteries mondialement connu ( rien que sa ! )
Apres une dizaine de modele de batterie, je trouve la NP7-12, elle fait les bonne dimensions, 151mm x 65mm x 97.5mm , elle est étanche et d’âpres la fiche technique, elle peu être "installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente."
Les connecteurs sont identique, et la borne + a gauche.
PARFAIT !

3/ La commande​

La commande :) Sur internet on trouve beaucoup de fournisseur de batterie qui vendent du Yuasa, je n'est eu aucun mal a en trouver un !
Pour ma part : prix de la batterie : 22€, il en faut 2 ! 3€ de frais de livraison en relais ! Soit 47€ !
Moins de la moitié du prix de la batterie d'origine.
3 jours plus tard ! arrivé des batteries !
9vjdMSw.png


4/ L'assemblage​

L'assemblage !
Rien de compliqué, on déconnecte les anciennes batteries ! pour placer les nouvelles !
FXM57BL.png

Le fil rouge, sur la borne +, le fil noir sur la borne -
hTvf53Y.png


Afin que l'ensemble reste "d'un bloc", j'ai scotché les deux batteries ensemble sur le sens horizontal puis j'ai fait 2 "languettes" afin de pouvoir extraire le pack plus facilement !

Attention, n'abusez pas sur le schotch ! Les batteries doivent pouvoir "respirer", il ne doit pas être étanche ( avec 30 tour de schotch :lol: )

5/ Mise en place & 1ere charge :

Mise en place dans l'onduleur et charge :
sWU99zy.png

g7utlVS.png


Il est important de faire une 1ere charge complète de votre onduleur avant de vous en servir !


Après avoir chargé entièrement mes batteries, j'ai testé l'onduleur avec 180W de charge, APC m'estime 20m de maintien, et l'onduleur a tenu 21min, avant de bipper pour m'indiquer que la batterie aller etre vide ! Impeccable donc :)
fMCajPv.png




Annexe 1 : La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie​


Si après remplacement des batteries, vous avez des soucis concernant la durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes après le remplacement de la batterie, voici une aide de @Feneck91 qu'il a obtenu via le support APC sur leur forum. le principal étant de changer la date du remplacement de la batterie avec Power Chute !

Demande originale de Feneck : https://community.se.com/t5/APC-UPS...time-always-shows-0-seconds/m-p/551619#M57945

Question originale :​


Bonjour,

Je cherche des conseils concernant un problème d'estimation d'exécution avec mon APC Back-UPS RS 900G / BR900G.
Informations UPS:
Fabricant: American Power Conversion
Modèle: Back-UPS RS 900G
Numéro de série: 3B1440X13887
Firmware: 879. L3-P.I
Puissance réelle évaluée: 540 W
Tension nominale de la batterie: 24 V
Configuration de la batterie d'origine: 2 × 12 V 7 Ah
Nouvelle configuration de batterie: 2 × 12 V 10 Ah Green Cell AGM batteries
Produit de la cellule verte: AGM50 / EAN 5907813964121

Problème actuel :

Après avoir installé les nouvelles batteries et les avoir chargées entièrement, je reçois:
> batterie.charge: 100
> batterie.tension: 27.0 V
> ups.load: environ 20 %
> batterie.runtime: 0
> ups.status: OL LB

L'UPS signale donc en ligne, batterie basse, bien que la batterie soit à 100% de charge et ayant une tension autour de 27 V.
À une charge très faible (environ 20 W), le temps d'exécution rapporté augmente parfois à plusieurs minutes. Cependant, en augmentant la charge à environ 100-200 W, le temps d'exécution rapporté chute à 5 secondes ou 0 secondes.

Par exemple, à environ 198 W / 36–40% de charge, je reçois:

> battery.charge: 100
> battery.runtime: 0
> battery.voltage: 27.0 V
> ups.load: 36–40
> ups.status: OL LB

L'UPS rapporte également:

> Auto-test

J'ai effectué l'auto-test de batterie normale. Home Assistant/NUT a rapporté:

> ups.test.result: Done and passed

Cependant, le temps d'exécution est resté à 0 seconde et l'UPS a continué à signaler OL LB.

Je surveille l'UPS par l'intermédiaire de NUT sur un NAS Synology. L'UPS est connecté à la Synology par USB et le serveur NUT est accessible depuis mon mini PC Debian.

Le conducteur de NUT rapporte:

> driver.name: usbhid-ups
> driver.version.data: APC HID 0.96
> driver.version.internal: 0.41

Test de batterie profond

J'ai alors découvert que NUT expose les commandes suivantes pour cet UPS:

> test.battery.start.deep
> test.battery.start.quick
> test.battery.stop

J'ai activé les autorisations NUT nécessaires et j'ai commencé:
> test.battery.start.deep

J'ai utilisé environ 198 W / 36% de charge, avec le NAS et d'autres équipements critiques déconnectés de l'UPS.
L'UPS est finalement revenu au fonctionnement principal et a recommencé à charger. À ce moment-là, NUT a rapporté:
> battery.charge: 2
> battery.runtime: 0
> battery.voltage: 26.9 V
> ups.load: 36
> ups.status: OL CHRG LB

C'est également intéressant car l'UPS n'a signalé que 2% de batterie restante, alors que la tension de la batterie était encore de 26,9 V. Par conséquent et après quelques minutes seulement. Je ne sais pas si le pourcentage de batterie déclaré représente fidèlement l'état de charge réel.

Procédure actuelle
Je suis maintenant en train de suivre une procédure complète de décharge/recharge afin de déterminer si l'UPS peut recalibrer son estimation d'exécution.
J'ai:
> On (4), avec 220 W, l'UPS avec soff après 35 minutes => La batterie semble OK.
> Cet UPS est ancien, plus de 8 ans et la batterie a déjà changé il y a 3 ans, donc c'est la deuxième fois.

Avez-vous un moyen de le re-calibrer ?

Réponse 1 :​


Les étapes appropriées lors d'un remplacement RBC consistent à mettre à jour la date d'installation de la batterie. Cela réinitialise les compteurs internes et ajustez les tables de charge (IF) applicables.
Faites un suivi en initiant manuellement un autotest via le panneau avant, Power Chute, NMC lorsque disponible.

Laissez passer et RBC pour récupérer à 100% SOC (État de charge).
Finissez en initiant manuellement un étalonnage de batterie avec un minimum de 30% de charge ou plus. Une fois terminé, permettez à la RBC de se recharger à 100% SOC.
Ce processus aidera le système à apprendre la santé actuelle de la RBC. À son tour, il est préférable de mieux refléter l'exécution opérationnelle via LCD, LED, NMC, Power Chute, NUT, APCUPSD, etc.

REMARQUE: Une réinitialisation des morts cérébrales doit être effectuée dans un premier temps (avant) à l'une des procédures ci-dessus.

Réponse 2 :​


En ce qui concerne l'âge de l'unité, votre numéro de série (3B1440X13887) indique une date de fabrication dans la 40e semaine de 2014, ce qui fait de ce châssis environ 12 ans plutôt que 8.
Essayez les étapes décrites par @Teken@Teken:
Effectuer une réinitialisation "mort cérébrale": Déconnecter l'alimentation AC, déconnecter la batterie, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour drainer les condensateurs logiques, puis reconnecter.
Mettez à jour la date d'installation de la batterie: Utilisez PowerChute ou votre logiciel de surveillance pour réinitialiser la ligne de base de calcul interne.
Calibrer avec une charge résistive constante: Utilisez une charge non fluctuante comme une lampe à incandescence ou un chauffage de base à >30% de capacité (éviter les PC/NAS, car les alimentations de commutation fluctuent et confondent les tables de décharge), puis permettent une recharge complète.
Si l'unité rapporte toujours OL LB et 0 secondes d'exécution malgré le maintien d'une charge sous test physique, les composants de la carte logique interne (en particulier les condensateurs électrolytiques et les résistances de détection) ont probablement dérivé hors de la spécification. À 12 ans de service, le remplacement de l'UPS est le mouvement le plus fiable pour éviter les chutes inattendues lors d'une panne réelle, d'autant plus que ces unités ont initialement vendu au détail pour moins de 200 $.

Pour dimensionner correctement un remplacement, évitez de compter uniquement sur les plaques d'alimentation, car elles surestiment souvent le tirage réel de 30% à 50%:
Mesurez le tirage actif: Branchez votre équipement sur un compteur d'énergie plug-in (ou une prise de surveillance d'énergie intelligente) et exécutez une charge de travail active (contrôle de parité NAS ou transferts de fichiers lourds).
Ajouter un tampon de hauteur de tête de 25%: Multipliez votre tirage de crête mesuré de 1,25. (Par exemple, un tirage actif de 80 W nécessite au moins un UPS de 100 W).
Déterminez le temps d'exécution requis: Si votre objectif est simplement un arrêt propre et automatisé via NUT/Synology, une unité standard 600W / 1000VA fournit environ 15 à 25 minutes de tampon pour une charge de 100W. Si vous avez besoin d'une traversée prolongée lors de pannes prolongées, monter jusqu'à une unité 900W / 1500VA (ou un modèle supportant des batteries externes comme le BR1500G avec BR24BPG) fournit la réserve nécessaire.

James OConnor
Conseiller stratégique en TI
Hypertec Solutions Partenaire | hypertecsp.com

2026-08-21 - Rajout de l'annexe 1 "La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie" , Thx @Feneck91 - Création d'un sommaire
2021-03-16 - Création
 
Dernière édition:
  • J'aime
Réactions: maxou56 et nicomasca
Très bien. C'est comme cela que je procède depuis des années.

Par contre il y a une petite erreur. Comme sur la photo, tu as installé une batterie NP7-12 (avec des bornes faston de 4,75mm) et non pas une batterie NP-12L (avec des bornes faston de 6,35mm)

Ton lien "NP7-12L" pointe bien vers la NP7-12

Les batteries avec des bornes faston de 4,75mm (ou 0,187 pouces), sont moins courantes que les batteries avec des bornes faston de 6,35mm (ou 0,25 pouces)
 
J'utilise depuis plusieurs années de batteries de la marque CSB qui dispose d'une gamme "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR).

Cette gamme de batterie ne définit pas la capacité en Ah sur une période longue (20 heures) mais en W sur une courte période (15 minutes) plus proche des conditions d'utilisation des onduleurs UPS. 34W c'est équivalent à 9 Ah. 34W @ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F), et comme il y a 6 cellules 34 x 6 = 204W. En pratique, ce modèle de batterie est capable de fournir plus de 200W en décharge à puissance constante durant 15 minutes
 
Bonjour à tous,

Merci pour ce fil qui m'a beaucoup appris,

J'ai le même onduleur APC 900 pro, j'ai commandé les mêmes batteries YUASA NP7-12.

J'ai un petit doute sur le branchement des batteries,

Pour coupler les batteries ensembles avant de les installer dans l'onduleur, est ce qu'il faut bien relier la borne + de l'une à la borne - de l'autre ?

Apparemment c'était branché ainsi sur celle d'origine.

Le problème c'est qu'une fois installées dans l'onduleur, le pictogramme de charge montre bien une charge à 100% après 20h de charge mais l'onduleur ne tient pas 10 secondes...

Est ce que j'ai fais une erreur?

Merci de votre aide,

Thomas
 
Salut,
Effectivement l'APC Pro 900 fonctionne en 24V avec 2 batteries de 12V en série.

w77dWxk.png


Edit: attention ce schéma fait vite fait est faux au niveau de l'annotation en haut, il faut lire 24v 7Ah et non 24v 14Ah
 
Dernière édition:
Salut Evotk,

Merci pour ta réponse,
Je vais vérifier si mon branchement est bon.
Par contre les batteries yuasa NP7-12 ont des bornes faston 4,75mm alors que d'origine elles font 6.35mm,

Je ne sais pas si c'est grave ou pas,
Qu'en pensez-vous ?

Je ne comprends pas pourquoi les batteries yuasa ne tiennent pas la charge,
Peut-être sont-elles défectueuses...

Je vais travailler le sujet ?
 
Okay,
Merci pour ta réponse,

J'ai un peu de matériel mais je ne sais pas trop comment tester les batteries.

Avec un voltmètre elles ont bien la bonne tension,

Faut il tester autre chose?

Merci de ton aide,

Thomas
 
Quelle est une bonne tension pour toi ?

Sinon, il faut brancher une "charge" dessus, et voir l'autonomie réelle de la batterie.

Si vous connaissez un garagiste ou autre, certains possèdent des testeurs de batterie qui peuveut en quelques secondes donner un état global de la batterie.
 
Je ne sais pas trop, 12V?
En tout cas la batterie hors charge a 12 ou 13V

Lorsque je met les batteries dans l'onduleur, le logo affiche une charge pleine, pourtant elles ne tiennent que 1 minute environ lorsque je débranche l'onduleur du réseau,
(Je n'ai qu'un PC branché et secouru)

Je viens d'acheter les batteries, peut être sont elles HS...

Je vais les laisser charger encore et je verrais,

Qu'en penses-tu?

Lorsque tu as branché les tiennes tu n'as pas eu de problème particulier toi?

Merci de ton aide
 
Avec le même PC, plus ma box + imprimante, les batteries d'origine tenaient 20 minutes...
Je suis bien en dessous des 540w

Je vais leur renvoyer leur abtteries chez amazon ?

Tu as laissé charger combien de temps la première fois?
 
Bon okay, je vais laisser charger sinon je renverrai les batteries.

Il vaut mieux les yuasa ou les "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR) dont parle JujuY?

Désolé mais je n'y connais rien du tout, heureusement que tu avais fais ce post! ?
 
Il vaut mieux les yuasa ou les "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR) dont parle JujuY?

Les batterie que je cite ( NP7-12 ) sont moins bien que celle cité par @JujuY sur le point de vu "décharge", les batteries que cite @JujuY sont plus prévu pour des décharge rapide que les NP7-12. En cas de forte sollicitation elle seront donc plus "durable". Par contre, elle coute également + du double du prix ;)
 
Oui je viens de voir sur Amazon,
Du coup je vais prendre les tiennes lol,

Bon weekend et encore merci,

Bonnes fêtes de fin d'année.
Thomas
 
  • J'aime
Réactions: EVO
Salut,

Bon j'ai fais de nouveaux tests,

Ordi+écran consomment 118w (sur l'écran d'affichage de l'onduleur.)
Temps estimé 2 minutes, trouves tu que c'est normal?

Merci une nouvelle fois ☺️
 
Ordi+écran consomment 118w (sur l'écran d'affichage de l'onduleur.)
Temps estimé 2 minutes, trouves tu que c'est normal?

Non, tu devrais etre environ a 45min
tAvR3Ar.png


 
Ah oui quand même ! Ces batteries sont vraiment mortes.

Est ce que si l'onduleur affiche les batteries pleines c'est qu'elles sont pleines ou de les laisser en charge plus longtemps peut changer quelque chose?

C'est super ton outil powerchute mais impossible de l'installer sur mon ordi car j'ai perdu le cable rj45/usb...