Hello !
Petit post afin de vous faire un retour sur cette solution de batterie adaptable pour un onduleur APC Back-UPS Pro 900 ( et adapatable a bien d'autre onduleur APC ).
Pour le petit 3615 MALIFE :
J'ai acheté il y a + de 6 ans déjà un onduleur APC Back-UPS Pro 900, au bout de 5 ans, les batteries sont HS.
Étant plus que satisfait de la durée de vie de la batterie, je décide de repartir sur une origine ( APCRBC123 ) , sont prix , presque 100€ ! Aie Mais bon, j'me dit, j'repart tranquille plusieurs années !
Et seulement, voila ! Moins de 2ans pour les nouvelles batteries, coupure de courant, et c'est le drame ! l'onduleur n'a rien tenu, serveur mal arrêté, ...
Et APC refuse de faire un geste ou autre, leur réponse : mon onduleur est trop vieux, les batteries sont garanties 1an, cela dépend de l'utilisation, ...., ....
J'ai donc décidé de partir sur des batteries "classique" d'une marque reconnu, afin de les adapter dans mon onduleur !
Sommaire :
1/ Identifier les batteries
2/ Acheter une batterie aux caractéristiques compatible
3/ La commande
4/ L'assemblage
5/ Mise en place & 1ere charge
Annexe 1 : La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie
Pour cela, je sors mon pack actuel, et je découpe l'étiquette afin de séparer l'adaptateur des deux batteries, de chaque coté.
Maintenant, je les mesures, les deux batteries sont strictement identique : environ 150mm x 65mm x 100mm
Les connecteurs sont d'une largeur de 4.75mm et la borne + est a gauche.
Apres une dizaine de modele de batterie, je trouve la NP7-12, elle fait les bonne dimensions, 151mm x 65mm x 97.5mm , elle est étanche et d’âpres la fiche technique, elle peu être "installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente."
Les connecteurs sont identique, et la borne + a gauche.
PARFAIT !
Sur internet on trouve beaucoup de fournisseur de batterie qui vendent du Yuasa, je n'est eu aucun mal a en trouver un !
Pour ma part : prix de la batterie : 22€, il en faut 2 ! 3€ de frais de livraison en relais ! Soit 47€ !
Moins de la moitié du prix de la batterie d'origine.
3 jours plus tard ! arrivé des batteries !
Rien de compliqué, on déconnecte les anciennes batteries ! pour placer les nouvelles !
Le fil rouge, sur la borne +, le fil noir sur la borne -
Afin que l'ensemble reste "d'un bloc", j'ai scotché les deux batteries ensemble sur le sens horizontal puis j'ai fait 2 "languettes" afin de pouvoir extraire le pack plus facilement !
Attention, n'abusez pas sur le schotch ! Les batteries doivent pouvoir "respirer", il ne doit pas être étanche ( avec 30 tour de schotch :lol: )
Il est important de faire une 1ere charge complète de votre onduleur avant de vous en servir !
Après avoir chargé entièrement mes batteries, j'ai testé l'onduleur avec 180W de charge, APC m'estime 20m de maintien, et l'onduleur a tenu 21min, avant de bipper pour m'indiquer que la batterie aller etre vide ! Impeccable donc
Si après remplacement des batteries, vous avez des soucis concernant la durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes après le remplacement de la batterie, voici une aide de @Feneck91 qu'il a obtenu via le support APC sur leur forum. le principal étant de changer la date du remplacement de la batterie avec Power Chute !
Petit post afin de vous faire un retour sur cette solution de batterie adaptable pour un onduleur APC Back-UPS Pro 900 ( et adapatable a bien d'autre onduleur APC ).
Pour le petit 3615 MALIFE :
J'ai acheté il y a + de 6 ans déjà un onduleur APC Back-UPS Pro 900, au bout de 5 ans, les batteries sont HS.
Étant plus que satisfait de la durée de vie de la batterie, je décide de repartir sur une origine ( APCRBC123 ) , sont prix , presque 100€ ! Aie Mais bon, j'me dit, j'repart tranquille plusieurs années !
Et seulement, voila ! Moins de 2ans pour les nouvelles batteries, coupure de courant, et c'est le drame ! l'onduleur n'a rien tenu, serveur mal arrêté, ...
Et APC refuse de faire un geste ou autre, leur réponse : mon onduleur est trop vieux, les batteries sont garanties 1an, cela dépend de l'utilisation, ...., ....
J'ai donc décidé de partir sur des batteries "classique" d'une marque reconnu, afin de les adapter dans mon onduleur !
Attention ! Les batteries sont des éléments dangereux ! À manipuler avec précautions !
Sommaire :
1/ Identifier les batteries
2/ Acheter une batterie aux caractéristiques compatible
3/ La commande
4/ L'assemblage
5/ Mise en place & 1ere charge
Annexe 1 : La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie
1/ Identifier les batteries
Identifier le format de la batterie dont j'ai besoin !Pour cela, je sors mon pack actuel, et je découpe l'étiquette afin de séparer l'adaptateur des deux batteries, de chaque coté.
Maintenant, je les mesures, les deux batteries sont strictement identique : environ 150mm x 65mm x 100mm
Les connecteurs sont d'une largeur de 4.75mm et la borne + est a gauche.
2/ Acheter une batterie aux caractéristiques compatible
Trouver une batterie identique ! Au final, on me conseil de regarder chez Yuasa qui est un fabricant de batteries mondialement connu ( rien que sa ! )Apres une dizaine de modele de batterie, je trouve la NP7-12, elle fait les bonne dimensions, 151mm x 65mm x 97.5mm , elle est étanche et d’âpres la fiche technique, elle peu être "installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente."
Les connecteurs sont identique, et la borne + a gauche.
PARFAIT !
3/ La commande
La commandePour ma part : prix de la batterie : 22€, il en faut 2 ! 3€ de frais de livraison en relais ! Soit 47€ !
Moins de la moitié du prix de la batterie d'origine.
3 jours plus tard ! arrivé des batteries !
4/ L'assemblage
L'assemblage !Rien de compliqué, on déconnecte les anciennes batteries ! pour placer les nouvelles !
Le fil rouge, sur la borne +, le fil noir sur la borne -
Afin que l'ensemble reste "d'un bloc", j'ai scotché les deux batteries ensemble sur le sens horizontal puis j'ai fait 2 "languettes" afin de pouvoir extraire le pack plus facilement !
Attention, n'abusez pas sur le schotch ! Les batteries doivent pouvoir "respirer", il ne doit pas être étanche ( avec 30 tour de schotch :lol: )
5/ Mise en place & 1ere charge :
Mise en place dans l'onduleur et charge :
Il est important de faire une 1ere charge complète de votre onduleur avant de vous en servir !
Après avoir chargé entièrement mes batteries, j'ai testé l'onduleur avec 180W de charge, APC m'estime 20m de maintien, et l'onduleur a tenu 21min, avant de bipper pour m'indiquer que la batterie aller etre vide ! Impeccable donc
Annexe 1 : La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie
Si après remplacement des batteries, vous avez des soucis concernant la durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes après le remplacement de la batterie, voici une aide de @Feneck91 qu'il a obtenu via le support APC sur leur forum. le principal étant de changer la date du remplacement de la batterie avec Power Chute !
Demande originale de Feneck : https://community.se.com/t5/APC-UPS...time-always-shows-0-seconds/m-p/551619#M57945
Question originale :
Bonjour,
Je cherche des conseils concernant un problème d'estimation d'exécution avec mon APC Back-UPS RS 900G / BR900G.
Informations UPS:
Fabricant: American Power Conversion
Modèle: Back-UPS RS 900G
Numéro de série: 3B1440X13887
Firmware: 879. L3-P.I
Puissance réelle évaluée: 540 W
Tension nominale de la batterie: 24 V
Configuration de la batterie d'origine: 2 × 12 V 7 Ah
Nouvelle configuration de batterie: 2 × 12 V 10 Ah Green Cell AGM batteries
Produit de la cellule verte: AGM50 / EAN 5907813964121
Problème actuel :
Après avoir installé les nouvelles batteries et les avoir chargées entièrement, je reçois:
> batterie.charge: 100
> batterie.tension: 27.0 V
> ups.load: environ 20 %
> batterie.runtime: 0
> ups.status: OL LB
L'UPS signale donc en ligne, batterie basse, bien que la batterie soit à 100% de charge et ayant une tension autour de 27 V.
À une charge très faible (environ 20 W), le temps d'exécution rapporté augmente parfois à plusieurs minutes. Cependant, en augmentant la charge à environ 100-200 W, le temps d'exécution rapporté chute à 5 secondes ou 0 secondes.
Par exemple, à environ 198 W / 36–40% de charge, je reçois:
> battery.charge: 100
> battery.runtime: 0
> battery.voltage: 27.0 V
> ups.load: 36–40
> ups.status: OL LB
L'UPS rapporte également:
> Auto-test
J'ai effectué l'auto-test de batterie normale. Home Assistant/NUT a rapporté:
> ups.test.result: Done and passed
Cependant, le temps d'exécution est resté à 0 seconde et l'UPS a continué à signaler OL LB.
Je surveille l'UPS par l'intermédiaire de NUT sur un NAS Synology. L'UPS est connecté à la Synology par USB et le serveur NUT est accessible depuis mon mini PC Debian.
Le conducteur de NUT rapporte:
> driver.name: usbhid-ups
> driver.version.data: APC HID 0.96
> driver.version.internal: 0.41
Test de batterie profond
J'ai alors découvert que NUT expose les commandes suivantes pour cet UPS:
> test.battery.start.deep
> test.battery.start.quick
> test.battery.stop
J'ai activé les autorisations NUT nécessaires et j'ai commencé:
> test.battery.start.deep
J'ai utilisé environ 198 W / 36% de charge, avec le NAS et d'autres équipements critiques déconnectés de l'UPS.
L'UPS est finalement revenu au fonctionnement principal et a recommencé à charger. À ce moment-là, NUT a rapporté:
> battery.charge: 2
> battery.runtime: 0
> battery.voltage: 26.9 V
> ups.load: 36
> ups.status: OL CHRG LB
C'est également intéressant car l'UPS n'a signalé que 2% de batterie restante, alors que la tension de la batterie était encore de 26,9 V. Par conséquent et après quelques minutes seulement. Je ne sais pas si le pourcentage de batterie déclaré représente fidèlement l'état de charge réel.
Procédure actuelle
Je suis maintenant en train de suivre une procédure complète de décharge/recharge afin de déterminer si l'UPS peut recalibrer son estimation d'exécution.
J'ai:
> On (4), avec 220 W, l'UPS avec soff après 35 minutes => La batterie semble OK.
> Cet UPS est ancien, plus de 8 ans et la batterie a déjà changé il y a 3 ans, donc c'est la deuxième fois.
Avez-vous un moyen de le re-calibrer ?
Réponse 1 :
Les étapes appropriées lors d'un remplacement RBC consistent à mettre à jour la date d'installation de la batterie. Cela réinitialise les compteurs internes et ajustez les tables de charge (IF) applicables.
Faites un suivi en initiant manuellement un autotest via le panneau avant, Power Chute, NMC lorsque disponible.
Laissez passer et RBC pour récupérer à 100% SOC (État de charge).
Finissez en initiant manuellement un étalonnage de batterie avec un minimum de 30% de charge ou plus. Une fois terminé, permettez à la RBC de se recharger à 100% SOC.
Ce processus aidera le système à apprendre la santé actuelle de la RBC. À son tour, il est préférable de mieux refléter l'exécution opérationnelle via LCD, LED, NMC, Power Chute, NUT, APCUPSD, etc.
REMARQUE: Une réinitialisation des morts cérébrales doit être effectuée dans un premier temps (avant) à l'une des procédures ci-dessus.
Réponse 2 :
En ce qui concerne l'âge de l'unité, votre numéro de série (3B1440X13887) indique une date de fabrication dans la 40e semaine de 2014, ce qui fait de ce châssis environ 12 ans plutôt que 8.
Essayez les étapes décrites par @Teken@Teken:
Effectuer une réinitialisation "mort cérébrale": Déconnecter l'alimentation AC, déconnecter la batterie, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour drainer les condensateurs logiques, puis reconnecter.
Mettez à jour la date d'installation de la batterie: Utilisez PowerChute ou votre logiciel de surveillance pour réinitialiser la ligne de base de calcul interne.
Calibrer avec une charge résistive constante: Utilisez une charge non fluctuante comme une lampe à incandescence ou un chauffage de base à >30% de capacité (éviter les PC/NAS, car les alimentations de commutation fluctuent et confondent les tables de décharge), puis permettent une recharge complète.
Si l'unité rapporte toujours OL LB et 0 secondes d'exécution malgré le maintien d'une charge sous test physique, les composants de la carte logique interne (en particulier les condensateurs électrolytiques et les résistances de détection) ont probablement dérivé hors de la spécification. À 12 ans de service, le remplacement de l'UPS est le mouvement le plus fiable pour éviter les chutes inattendues lors d'une panne réelle, d'autant plus que ces unités ont initialement vendu au détail pour moins de 200 $.
Pour dimensionner correctement un remplacement, évitez de compter uniquement sur les plaques d'alimentation, car elles surestiment souvent le tirage réel de 30% à 50%:
Mesurez le tirage actif: Branchez votre équipement sur un compteur d'énergie plug-in (ou une prise de surveillance d'énergie intelligente) et exécutez une charge de travail active (contrôle de parité NAS ou transferts de fichiers lourds).
Ajouter un tampon de hauteur de tête de 25%: Multipliez votre tirage de crête mesuré de 1,25. (Par exemple, un tirage actif de 80 W nécessite au moins un UPS de 100 W).
Déterminez le temps d'exécution requis: Si votre objectif est simplement un arrêt propre et automatisé via NUT/Synology, une unité standard 600W / 1000VA fournit environ 15 à 25 minutes de tampon pour une charge de 100W. Si vous avez besoin d'une traversée prolongée lors de pannes prolongées, monter jusqu'à une unité 900W / 1500VA (ou un modèle supportant des batteries externes comme le BR1500G avec BR24BPG) fournit la réserve nécessaire.
James OConnor
Conseiller stratégique en TI
Hypertec Solutions Partenaire | hypertecsp.com
2026-08-21 - Rajout de l'annexe 1 "La durée d’exécution de la batterie se montre toujours 0 secondes et tension de batterie faible après le remplacement de la batterie" , Thx @Feneck91 - Création d'un sommaire
2021-03-16 - Création