Contenu récent par Thomas 1406

  1. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Je me répond à moi-même :-)) 1)Déconnectez tous les équipements de l'onduleur 2) Débranchez l'onduleur du secteur 3) Déconnectez la batterie 4) Appuyez pour 5 secondes sur le bouton Marche Arrêt de l'onduleur 5) Reconnectez la batterie 6) Rebranchez l'onduleur au secteur et rallumez-le.
  2. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Oui c'est super, Et pour l'afficheur? Pourquoi n'est il pas juste? Dès que je débranche l'onduleur du courant, il passe sur la batterie et affiche un pictogramme de batterie clignotante vide et 0 minutes. Or, la batterie tient environ 15 minutes sans couper. Y a t il un moyen de réinitialiser...
  3. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Salut Jedi, Merci beaucoup de ton retour, Je vais effectuer les tests et je reviens vite. Merci 1643074693 Salut Jedi, J'ai fais les tests que tu m'as conseillé. Avec de nouvelles batteries, j'ai bien une tension de 24V après décharge et 25.7 volts après charge. L'onduleur tient vraiment...
  4. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Salut Evtok, Je ne peux pas me tromper de sens d'insertion car les batteries sont d'abord connectée au détrompeur avant d'être insérée dans l'onduleur, Regarde la photo
  5. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Salut EVOTk J'ai 25V environ au multimètre
  6. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Salut Dreambox, C'est le doute que j'ai depuis le début, Pourtant j'ai bien relié le + de l'une au - de l'autre. Je vais essayer de faire une photo mais les fils sont très courts. Ou une petite vidéo. Merci
  7. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Merci beaucoup pour l'information, L'onduleur a mis 12 heures à charger les batteries, le pictogramme évoluait peu à peu, Donc je penche plutôt pour la deuxième option, batteries pourries, Heureusement que j'ai acheté chez Amazon, ils reprennent et remboursent même les frais de retour. Bonne...
  8. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Ah oui quand même ! Ces batteries sont vraiment mortes. Est ce que si l'onduleur affiche les batteries pleines c'est qu'elles sont pleines ou de les laisser en charge plus longtemps peut changer quelque chose? C'est super ton outil powerchute mais impossible de l'installer sur mon ordi car...
  9. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Salut, Bon j'ai fais de nouveaux tests, Ordi+écran consomment 118w (sur l'écran d'affichage de l'onduleur.) Temps estimé 2 minutes, trouves tu que c'est normal? Merci une nouvelle fois ☺️
  10. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Oui je viens de voir sur Amazon, Du coup je vais prendre les tiennes lol, Bon weekend et encore merci, Bonnes fêtes de fin d'année. Thomas
  11. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Bon okay, je vais laisser charger sinon je renverrai les batteries. Il vaut mieux les yuasa ou les "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR) dont parle JujuY? Désolé mais je n'y connais rien du tout, heureusement que tu avais fais ce post! ?
  12. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Avec le même PC, plus ma box + imprimante, les batteries d'origine tenaient 20 minutes... Je suis bien en dessous des 540w Je vais leur renvoyer leur abtteries chez amazon ? Tu as laissé charger combien de temps la première fois?
  13. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Je ne sais pas trop, 12V? En tout cas la batterie hors charge a 12 ou 13V Lorsque je met les batteries dans l'onduleur, le logo affiche une charge pleine, pourtant elles ne tiennent que 1 minute environ lorsque je débranche l'onduleur du réseau, (Je n'ai qu'un PC branché et secouru) Je viens...
  14. T

    [Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900

    Okay, Merci pour ta réponse, J'ai un peu de matériel mais je ne sais pas trop comment tester les batteries. Avec un voltmètre elles ont bien la bonne tension, Faut il tester autre chose? Merci de ton aide, Thomas
  15. T

    Les bistrots sont ils de nouveau fermés ??

    Salut Chon, Oui oui aucun soucis ? J'avais juste peur que ma question ne soit pas visible et je me demandais si il est préférable de la poster à la suite du fil ou en nouveau sujet. ?