Bonjour à tous.

Petite question du jour qui risque d'en choquer plus d'un mais je vous rassure, je n'en suis qu'au stade de la réflexion.
Je suis en train de refaire complètement un garage qui va aussi servir d'atelier.

Il y eu une pose de gaines dans le sol qui est largement assez large pour faire passer l'électricité bien-sûr mais largement 1, 2 ou 3 cables ethernet.
Vous voyez déjà ma question se profiler: serait-il techniquement faisable de mettre le nas dans cet atelier qui ne sera jamais chauffé, dans lequel il va faire la même température de dehors, idem pour l'humidité. :unsure:

L'idée serait la suivante: mettre le nas dans une petite armoire réseau 6U avec une entrée d'air minimale mais qui fasse que la chaleur relative du nas maintienne une température acceptable.

Qu'en pensez vous ?
 
Qu'en pensez vous ?
Chez moi le NAS est a la cave ( avec le congélateur et le frigo), actuellement il fait 12° dans la pièce. En fait, une basse température n'est pas vraiment le problème surtout si le NAS tourne H24, car les disques disques, le CPU, .. va se maintenir a une température correct, avec ventilation constante, même s'il froid "dehors".

Avec 12° dans la pièce, j'ai 28° pour le CPU, et environ 33° pour les disques, ce qui est très bien.
pour info : La température "classique" de fonctionnement d'un disque dur va de 0 à 65°C.

Ce qui est surtout problématique c'est l'humidité, et la condensation c'est mortel ! Il ne faut pas que ton "atelier" soit une petite pièce humide. L'humidité importante ( > 85/90% ), et la condensation tue l’électronique.
 
  • J'aime
Réactions: augerd
Chez moi le NAS est a la cave ( avec le congélateur et le frigo), actuellement il fait 12° dans la pièce. En fait, une basse température n'est pas vraiment le problème surtout si le NAS tourne H24, car les disques disques, le CPU, .. va se maintenir a une température correct, avec ventilation constante, même s'il froid "dehors".

Avec 12° dans la pièce, j'ai 28° pour le CPU, et environ 33° pour les disques, ce qui est très bien.
pour info : La température "classique" de fonctionnement d'un disque dur va de 0 à 65°C.

Ce qui est surtout problématique c'est l'humidité, et la condensation c'est mortel ! Il ne faut pas que ton "atelier" soit une petite pièce humide. L'humidité importante ( > 85/90% ), et la condensation tue l’électronique.

Je comprends, j'avais aussi oublié de prendre en compte le problème de la condensation.
Mais si jamais il devait y avoir de la condensation, c'est toujours du froid qui rencontre du chaud (les lunettes froides qui rentrent dans le restaurant chauffé ;) ) et du coup ce serait sur les parois extérieures non? Tu me diras, faudrait presque faire un essai pour en avoir le coeur net.
 
Si ta piece n'est pas bien ventile/confine alors tu aura un risque de condensation sur les disques dur par exemple , le ventirad, le chipset de la cm,..

Actuellement j'ai 61% d'humidite dans ma piece qui sert pour le nas. Au max , tres humide dehors cela monte a 80% , mais la piece faire dans les 15m2, c'esr une piece ou l'ont passe souvent, et n'a pas de porte, donc forte ventilation en soi.

Pour moi comme dit , le froid n'est pas vraiment un probleme , et si ton atelier n'est pas sujet a humidite, alors pas de soucis non plus.

En vrai, la chaleur (pendant la canicule principamement) est bien plus un probleme pour ceux ayant leur nas dans une piece de vie generalement.
 
  • J'aime
Réactions: bruce49
Je suis d'accord avec @EVO la température basse n'est pas trop un problème (même si le plastique de certains cables n'aiment pas trop les températures faibles) mais l'humidité oui. Si la température change fortement comme à l'extérieur alors tu auras de la condensation partout très régulièrement (elle n'est pas forcément visible) et cette condensation entraine de la corrosion et/ou des cours circcuits sur les cartes mères et autres composants.
L'échauffement du NAS dans l'armoire ne sera pas suffisante lorsqu'il fera très froid. L'entrée d'air froid apportera forcément de l'humidité qui va se condenser à l'intérieur.
En complément, s'il y a de la poussière, ce mélange d'eau et de poussière va générer une fine boue et crasse un peu partout. Les équipements informatiques nécessitent des endroits propres, ventillés et avec un température à peu près constante pour éviter leur endommagement. Ton atelier semble peu approprié pour cela.
 
hello,

j'ai commencé de monter une armoire info (mais pas fini) dans une pièce non chauffée ou il fait 15° en moyenne, sauf dans les périodes de canicule où cela peut monter a 25° !
ma crainte n'est pas le non chauffage comme l'a très bien expliqué @EVO mais plutôt l'évacuation de la chaleur car à terme il y aura 3 NAS + 2 switchs + gros onduleur + PC sous HAOS + divers petits appareils réseau :confused:

Dominique
 
Merci @pierre liths et @EVO , en effet je pense que c'est mort avec cette histoire d'humidité. Je pense que mon idée tombe définitivement à la poubelle. Dommage, ça aurait été super pratique de tout centraliser dans le garage, mais je vais pas prendre le risque de flinguer mon Nas juste pour gagner quelques centimètres sur un meuble.
 
  • J'aime
Réactions: pierre liths
Merci @pierre liths et @EVO , en effet je pense que c'est mort avec cette histoire d'humidité. Je pense que mon idée tombe définitivement à la poubelle. Dommage, ça aurait été super pratique de tout centraliser dans le garage, mais je vais pas prendre le risque de flinguer mon Nas juste pour gagner quelques centimètres sur un meuble.
Hello,

au pire tu prend un petit deshumidifateur a 80€ chez leroy M...
 
Merci @pierre liths et @EVO , en effet je pense que c'est mort avec cette histoire d'humidité. Je pense que mon idée tombe définitivement à la poubelle. Dommage, ça aurait été super pratique de tout centraliser dans le garage, mais je vais pas prendre le risque de flinguer mon Nas juste pour gagner quelques centimètres sur un meuble.
Salut 👋🏻
Il est relativement facile de déterminer (calculer) la température à laquelle tu vas avoir liquéfaction de l’eau vapeur en eau liquide (ce qu’on appelle a tord la condensation…)
Il faut pour cela connaître l’humidité relative en %.
Si tu peux mettre un capteur d’humidité 😇

Sinon je mets moi aussi mes nas, Bbox et nuc dans mon sous-sol non chauffé depuis fik janvier (déménagement). Et tout fonctionne bien . J’ai un peu de poussière cela dit , et c’est parfois un roi humide mais vu que je fais sécher le linge pas loin j’ai mis un déshumidificateur pour abaisser l’humidité relative, mais ce n’est pas indispensable et c’est surtout en prévention et pour plus tard quand j’aurais mis du chauffage au sous sol qui faut que je range 😆
 
J'ai un capteur Tapo en extérieur, il fait en ce moment 9° avec 79% d'humidité. J'ai prévu d'isoler un peu l'atelier (ce sera pas délirant non plus). Donc on va dire qu'on pourrait récuperer 2° ou 3° max. Donc partons sur un atelier à 11° avec 79% d'HR.

Sur ces chiffres, j'ai un calculateur qui me donne un point de rosée: 6.3°
C'est pas impossible que la tôle du coffret réseau métallique soit à cette température par contre. Qu'en penses-tu ?
 
un point de rosé à 6,3° signifie qu'avec la même humidité absolue, on est à 100% d'humidé relative à 6,3°.
Je ne sais pas où tu vis en France et quel climat tu subis mais des variations de températures comme celle là (environ 3°C) sur une journée sont très fréquentes. Si ton atelier subit la température extérieur et qu'il est soumis à l'air extérieur alors il prendra régulièrement du 100% d'humidité relative.
De plus, l'été il subira les fortes chaleurs qui ne sont pas mieux supportés par le matériel.
 
J'ai un capteur Tapo en extérieur, il fait en ce moment 9° avec 79% d'humidité. J'ai prévu d'isoler un peu l'atelier (ce sera pas délirant non plus). Donc on va dire qu'on pourrait récuperer 2° ou 3° max. Donc partons sur un atelier à 11° avec 79% d'HR.

Sur ces chiffres, j'ai un calculateur qui me donne un point de rosée: 6.3°
C'est pas impossible que la tôle du coffret réseau métallique soit à cette température par contre. Qu'en penses-tu ?
Ha oui, ce ne sont vraiment pas de bonnes conditions pour stocker du matériel informatique...
La température des parois du coffret va dépendre d'où se trouvera le-dit coffret, et s'il est fixé sur une paroi, de comment est faite cette dernière niveau isolation ou pas... et tu sembles dire qu'il n'y a pas du tout d'isolation...
Donc oui, c'est très probable que de l'eau liquide se dépose sur le coffret et donc les appareils dedans...
Je ne risquerais pas ça.
Mieux vaut risquer sur un simple switch pour répartir les connexions RJ45 dans le reste de la maison, mais le NAS et le reste des trucs sensibles doivent aller ailleurs...
un point de rosé à 6,3° signifie qu'avec la même humidité absolue, on est à 100% d'humidé relative à 6,3°.
C'est un peu la définition du point de rosée : c'est la température à laquelle l'air ne peut plus accueillir d'eau vapeur, donc on atteint les 100% d'humidité relative.