petit complément sur le réseau électrique sur Moulins :
on est très rarement touché par les coupures et micro coupures de courant ici, malgré cela, il y a eu qlq incidents récemment
- il y a qlq jours, et on avait été averti par Enedis (SMS) que le courant avait été remis
- cette nuit à 7h09 et 7h18 > aucune message par contre
et l'influence sur nos appareils
- AS6302T avec onduleur > RAS, normal
- AS6302T sans onduleur > il n'a rien vu ...
- AS4002T > il a vu les 2 micro coupures : "the NAS did not shutdown properly last time"
- AS5002T sous OMV > carrément arrêté
- TV chambre et Nokia > arrêté aussi, et madame le sait puisqu'elle ne dormait pas et les a vu s'éteindre
- chaudière, réveil, et même le vieux four Lidl très sensible pourtant > RAS
Dominique